阅读下一篇
热稳定校验公式中短路发热假想时间的确定前面和大家讨论一个帖子http://co.163.com/forum/content/219_166944_1.htm的时候用到了热稳定校验公式S=I*sqrt(t)/C,发现许多人对这个公式中t的理解和我在一些参考书中看到的有些偏差。我当时也发帖进行了说明。这个热稳定校验公式中的t为短路发热假想时间。因为短路电流含有非周期分量所以引入这个时间,指在这各时间内短路电流周期分量(稳态电流)有效值发热量与全电流在短路时间内发热量相等。在无限大容量系统中,当短路时间小于1s时还应该加上0.05s。而短路时间为短路保护装置最长动作时间与断路器断路时间之和,而断路时间为断路器固有分闸时间和灭弧时间之和。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报