土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热稳定校验公式中短路发热假想时间的确定

热稳定校验公式中短路发热假想时间的确定

发布于:2005-08-22 14:49:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前面和大家讨论一个帖子
http://co.163.com/forum/content/219_166944_1.htm
的时候用到了热稳定校验公式S=I*sqrt(t)/C,发现许多人对这个公式中t的理解和我在一些参考书中看到的有些偏差。我当时也发帖进行了说明。
这个热稳定校验公式中的t为短路发热假想时间。因为短路电流含有非周期分量所以引入这个时间,指在这各时间内短路电流周期分量(稳态电流)有效值发热量与全电流在短路时间内发热量相等。在无限大容量系统中,当短路时间小于1s时还应该加上0.05s。而短路时间为短路保护装置最长动作时间与断路器断路时间之和,而断路时间为断路器固有分闸时间和灭弧时间之和。
既T=短路保护装置最长动作时间+断路器固有分闸时间+灭弧时间+0.05
一般断路器短路保护动作时间在小于0.01s,而断路器固有分闸时间为0.02s-0.2s不等。灭弧时间一般真空断路器较短为半个周期0.01s,现在一般采用钢片灭弧栅的低压断路器灭弧时间也不超过一个周期0.02s。所以一般低压断路器短路时间取0.05s-0.1s比较合适(也有一些工具书建议取0.1-0.2s)。所以T的时间应该取0.1-0.15s比较合适。
不过我的这些数据也是从一些书中查出的,也不见得有什么权威性。后来我又查了不少样本,对于这个问题倒是更加疑惑了。在这儿单独开贴讨论一下。
1、许多样本宣称自己的断路时间为5-6ms,不知是否准确,这个时间又怎么理解。
2、许多断路器有标示分断时间为30ms,这个时间是否包括分闸时间和灭弧时间。
万能断路器,塑壳断路器,微型断路器,短路分断时间是否有较大区别。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • hujintao2
    hujintao2 沙发
    0.05S是习惯高压用的时间常数,及RL,不用一贯的套用的!一般低压低于0.1S就要考虑非周期分量影响,取1.09Id;而高压低于1S时考虑非周期分量影响,但是电流不好计算,所以取了一个短路电流的持续时间和假象时间的曲线图描述,其中非周期分量的假想时间就是0.05*(I''/Id)2
    2010-12-06 12:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • l_zixin2008
    l_zixin2008 板凳
    进行低压断路器热稳定校验时,发热假定时间就直接取断路器的固有动作时间,我按0.02s取值。请问这样计算可以吗
    2010-07-22 10:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多