土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电,配电箱的问题!大家进来看看!

临时用电,配电箱的问题!大家进来看看!

发布于:2010-04-25 14:51:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天看了一下临时用电规范。有些问题不是很清楚。规范要求,必须是 三 级配 电 两级保护。我想问的是两级保护是不是指漏电保护啊。既然是的话,和规范的、电器装置的选择中规定总配电箱中要设置漏电断路器,分配电箱的装置规定应和总配电箱一样。那么这样不就成了三级保护吗?大家解释下。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    JGJ46-2005中8.2.2中规定,1.当总路设置总漏电保护器时,还应设总隔离开关、分路隔离开关、以及总断路器或总熔断器、分路熔断器。
    注意,以上总、分均在总配电箱里。
    8.2.4分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。
    注意此条中符合8.2.2条要求中不包括漏电保护,而只是隔离开关、断路器。
    所以,总箱、开关箱必设漏保,分箱可不设漏保。即三级配电、两级保护。
    2010-04-29 04:31:29

    回复 举报
    赞同1
  • zuiaiduoji
    zuiaiduoji 板凳
    自己顶上!!只求更多人看到
    2010-04-25 15:26:25

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机事故情况下的室内外控制问题?

一个车间,里面需要加几个事故风机,控制要求是---正常情况在室内控制风机的启停;事故时车间进人困难,要求在室外控制。请问各位大侠,怎么实现这种控制方式?谢谢!

回帖成功

经验值 +10