一个车间,里面需要加几个事故风机,控制要求是---正常情况在室内控制风机的启停;事故时车间进人困难,要求在室外控制。请问各位大侠,怎么实现这种控制方式?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句注意,以上总、分均在总配电箱里。
8.2.4分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。
注意此条中符合8.2.2条要求中不包括漏电保护,而只是隔离开关、断路器。
所以,总箱、开关箱必设漏保,分箱可不设漏保。即三级配电、两级保护。