一个车间,里面需要加几个事故风机,控制要求是---正常情况在室内控制风机的启停;事故时车间进人困难,要求在室外控制。
请问各位大侠,怎么实现这种控制方式?谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    室外单加起停按钮
    2017-04-21 22:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • co1492780689320
    lsyc93 发表于 2010-4-25 21:04 两地控制线路呀,室外加装停止按钮与室内停止按钮串联,起动按钮与室内起动按钮并联路过此地,顶一下