前面做了一个设计,两台400kVA的变压器,主接地网用的扁铁是40*4的,主接地网引到设备基础槽钢用的是30*4的(每根槽钢最少有两处连接),图纸也审过了,施工完验收的时候,验收的人说30*4的扁铁小了,要换为40*4的,请问各位高手,接地扁铁要选用多大的应该怎么选,有规范吗?或者怎么计算?谢谢!