土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地扁铁大小怎么选?

接地扁铁大小怎么选?

发布于:2010-04-24 18:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前面做了一个设计,两台400kVA的变压器,主接地网用的扁铁是40*4的,主接地网引到设备基础槽钢用的是30*4的(每根槽钢最少有两处连接),图纸也审过了,施工完验收的时候,验收的人说30*4的扁铁小了,要换为40*4的,请问各位高手,接地扁铁要选用多大的应该怎么选,有规范吗?或者怎么计算?谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    接地线,从规范上来看,好像只要48MM2就可以了(但要校核热稳定),实际使用中都放了较大的余度。像我们电力行业,一般主接地网采用50X6扁钢,按照反措要求甚至更大。电气设备的接地引线采用40X4(室内)或50X6(室外,埋地)
    个人理解接地线的截面要考虑以下几个因素
    1.雷电泄流。这个对截面要求一般是较低的,由于雷电放电时间极短,热稳定校核较容易满足,48MM2截面就足够了。
    2.单相短路。这个主要在高压变电所中需要考虑。因为高压系统(110KV及以上)的单相短路电流很大(可达到十几甚至几十千安),对接地线的热稳定要求至少要160MM2
    3.腐蚀。接地线一般要使用到整个变电站的全寿命,对于室外或埋地的接地线,腐蚀是很厉害的,像南方地下水位较高的情况下,一般过个十几年接地线的锈蚀就十分严重了,因此对于埋地的接地线需要加余度
    4.机械强度。接地线截面太小,机械强度不够,容易断线的,这个在低压系统特别是电子系统的保护接地中需要考虑(有的地方规定4MM2,有的地方规定16MM2)
    综上所述,个人建议10kV配电房接地扁钢采用40X4(地下水位高的地方可以采用50x6),至于主设备与接地网的连线如果是有地下部分的应该与主接地网截面相同,如果都在室内地面以上的可以考虑减少一档截面。不过为了备料方便,施工方便建议采用同截面的扁钢比较好
    2010-05-27 06:43:27

    回复 举报
    赞同1
  • 华海军
    华海军 板凳
    赞一个,楼上的说的比较中肯!
    2015-04-30 18:09:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教备用电源和应急电源的问题

请教各位前辈电气设计里常说的备用电源和应急电源的概念有什么不同?比如经常用柴油发电机组做备用电源,蓄电池组做应急电源怎么从本质上区分这两种概念?谢谢:handshake

回帖成功

经验值 +10