09年5月份做的一个中央空调工程,业主招标是采用工程量清单型式招标。现在审计碰到一个问题,是关于风机盘管的温控器的问题。清单招标项目有电动二通阀但没有注明加温控器的。
暖通图纸也没有温控器的图纸。温控器、线图画在水电图纸上。最后电这项工程量业主要我们施工的。温控器我是采用签证单综合单价结算的。业主、设计院、监理都有签字盖章。现在审计的人说温控器这项是清单漏项在中标一个月内没有补漏项就是我默认的工程量,不能算结我。我说这是增加工程量。请问各位高手温控器这是漏项吗?暖通图纸没有设计这也是漏项吗?一减就是15万啊请各位论坛的高手解答谢谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
songlinfeng0534
沙发
这不就是甲方审计人员在要红包吗。。。对量八字真言:据理力争,红包利是。
2012-01-08 10:49:08
赞同0
-
濮叶飘尘
板凳
同意楼主公司拆掉好了。现在有些做审计的都是混混饭吃的,你给点好处他们,就会结算给你了:Q :L
2010-09-23 14:05:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报