阅读下一篇
关于楼梯计算模型的思考可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
----------------------------------------------------------------------
| |
| TAT 标准内力输出文件 |
| NL-1.OUT |
| |
----------------------------------------------------------------------
本层短肢墙所承担的地震力之剪力:
塔号: 1 X向短肢墙剪力:Vdwx = 479.4 X向墙剪力:Vwx = 717.2
比值:Vdwx/(Vdwx+Vwx) = 40.16%
塔号: 1 Y向短肢墙剪力:Vdwy = 429.9 Y向墙剪力:Vwy = 740.5
比值:Vdwy/(Vdwy+Vwy) = 36.77%
本层短肢墙所承担的地震力之弯矩:
塔号: 1 X向短肢墙弯矩:Mdwx = 13664.2 X向墙弯矩:Mwx = 15624.2
比值:Mdwx/(Mdwx+Mwx) = 46.65%
塔号: 1 Y向短肢墙弯矩:Mdwy = 10389.2 Y向墙弯矩:Mwy = 18213.8
比值:Mdwy/(Mdwy+Mwy) = 36.32%
回复 举报