土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙结构问题

框架剪力墙结构问题

发布于:2005-08-18 22:25:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规规定:框剪结构在基本振型地震作用下,框架部分的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架 结构采用.请问在TAT软件中如何查阅框架部分的地震倾覆力矩是否大于结构总地震倾覆力矩的50%

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cfp001
    cfp001 沙发
    十分感谢
    2005-08-20 18:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • huxh501
    huxh501 板凳
    在文本文件里的:
    ----------------------------------------------------------------------
    | |
    | TAT 标准内力输出文件 |
    | NL-1.OUT |
    | |
    ----------------------------------------------------------------------
    本层短肢墙所承担的地震力之剪力:
    塔号: 1 X向短肢墙剪力:Vdwx = 479.4 X向墙剪力:Vwx = 717.2
    比值:Vdwx/(Vdwx+Vwx) = 40.16%
    塔号: 1 Y向短肢墙剪力:Vdwy = 429.9 Y向墙剪力:Vwy = 740.5
    比值:Vdwy/(Vdwy+Vwy) = 36.77%

    本层短肢墙所承担的地震力之弯矩:
    塔号: 1 X向短肢墙弯矩:Mdwx = 13664.2 X向墙弯矩:Mwx = 15624.2
    比值:Mdwx/(Mdwx+Mwx) = 46.65%
    塔号: 1 Y向短肢墙弯矩:Mdwy = 10389.2 Y向墙弯矩:Mwy = 18213.8
    比值:Mdwy/(Mdwy+Mwy) = 36.32%