发布于:2005-08-18 21:40:18
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是:
应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋?
如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。
如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?
盼望大家的指教!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yanyuliuyun
沙发
楼梯梁的配筋怎么计算?
2007-08-21 17:42:21
赞同0
-
lqddc
板凳
现在教科书上的计算方法是考虑斜板半简支,跨中取1/10,也配负筋,总的配筋量要大于按连续板设计。现在楼梯梯梁处也没开裂,看来采用什麽样的计算模型就得采用什麽样的构造措施。
2005-08-19 08:38:19
赞同0
加载更多回复 举报