土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这说明了什么?

这说明了什么?

发布于:2010-04-23 08:19:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
昨天去看了间塑料加工厂。变压器800KVA。低压进线柜智能开关显示1050A左右,但是看电流表波动很大,在850到1100安左右
来回起伏。这时候2台电容柜共20路30KVAR的电容器,已经投上了14路,一共补偿了610A左右。
问题在出现了,我把2台电容柜关掉,进线柜智能开关只是升到了1250左右.我就想,我把电容柜关下,进线总电流就算没500多安也
有400A啊。

请问大家这说明了什么?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhonglaih
    zhonglaih 沙发
    系统中有没有软启动或是变频器之类的电子类,大电流的设备。可能有谐波。
    2010-05-10 08:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • peteryf2008
    peteryf2008 板凳
    顶!!!!!!!!!!
    2010-05-09 19:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压柜泄压通道

请教: 低压柜要不要设置泄压通道, 要的话,一般怎样处理?

回帖成功

经验值 +10