土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里遇到的奇怪的问题?

家里遇到的奇怪的问题?

发布于:2005-08-18 22:10:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家进线开关带漏电保护,然后分了6个回路,三个插座,两个照明,一个空调;这些天楼上装修,然后奇怪的事情就发生了,漏电保护半个小时、一个小时动作一下,但是分路没有动作,把漏电开关复原后立即送电也就好了,最奇怪的是一天晚上我把所有分路都拉掉,漏电保护还是动作,我真不知道是哪里的故障了,请教各位,我该怎么查?是什么地方的问题?外边进线假如短路我的进线开关漏电保护会动作么?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwei162
    liuwei162 沙发
    我看还是找个摇表检测一下N线和地线和管壁之间的绝缘是比较可靠的。
    2005-08-27 09:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • wyj-234
    wyj-234 板凳
    施工过程中电线绝缘层被破坏,在冷却状态下电线漏电不是太明显,在热态状态情况下绝缘效果就差多了.漏电就有可能导致跳闸了.下面开关不跳闸是正常的,原因是下面的开关没有漏电保护功能.你先将负载减少,看跳闸是多长时间,再将负载加大,再看跳闸是多长时间,应该是跳闸时间减少了,如是这种情况,存在的问题就在打孔这个地方了.
    2005-08-26 21:58:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?

大家对星形接法的三相用电设备需要接中性线的重要性都有一定的了解了,在三相负载平衡时,中性线上电流为零,而绝大多数情况是三相负载不在平衡的状态下运行,所以采用接中性线的做法非常必要。但是对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却一般不提倡接中性线,在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法。为什么对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却不提倡接中性线呢?

回帖成功

经验值 +10