土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里遇到的奇怪的问题?

家里遇到的奇怪的问题?

发布于:2005-08-18 22:10:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家进线开关带漏电保护,然后分了6个回路,三个插座,两个照明,一个空调;这些天楼上装修,然后奇怪的事情就发生了,漏电保护半个小时、一个小时动作一下,但是分路没有动作,把漏电开关复原后立即送电也就好了,最奇怪的是一天晚上我把所有分路都拉掉,漏电保护还是动作,我真不知道是哪里的故障了,请教各位,我该怎么查?是什么地方的问题?外边进线假如短路我的进线开关漏电保护会动作么?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwei162
    liuwei162 沙发
    我看还是找个摇表检测一下N线和地线和管壁之间的绝缘是比较可靠的。
    2005-08-27 09:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • wyj-234
    wyj-234 板凳
    施工过程中电线绝缘层被破坏,在冷却状态下电线漏电不是太明显,在热态状态情况下绝缘效果就差多了.漏电就有可能导致跳闸了.下面开关不跳闸是正常的,原因是下面的开关没有漏电保护功能.你先将负载减少,看跳闸是多长时间,再将负载加大,再看跳闸是多长时间,应该是跳闸时间减少了,如是这种情况,存在的问题就在打孔这个地方了.
    2005-08-26 21:58:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅