为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?大家对星形接法的三相用电设备需要接中性线的重要性都有一定的了解了,在三相负载平衡时,中性线上电流为零,而绝大多数情况是三相负载不在平衡的状态下运行,所以采用接中性线的做法非常必要。但是对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却一般不提倡接中性线,在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法。为什么对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却不提倡接中性线呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
liuwei162
沙发
我看还是找个摇表检测一下N线和地线和管壁之间的绝缘是比较可靠的。
2005-08-27 09:14:27
赞同0
-
wyj-234
板凳
施工过程中电线绝缘层被破坏,在冷却状态下电线漏电不是太明显,在热态状态情况下绝缘效果就差多了.漏电就有可能导致跳闸了.下面开关不跳闸是正常的,原因是下面的开关没有漏电保护功能.你先将负载减少,看跳闸是多长时间,再将负载加大,再看跳闸是多长时间,应该是跳闸时间减少了,如是这种情况,存在的问题就在打孔这个地方了.
2005-08-26 21:58:26
赞同0