为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?

发布于:2005-08-18 21:12:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家对星形接法的三相用电设备需要接中性线的重要性都有一定的了解了,在三相负载平衡时,中性线上电流为零,而绝大多数情况是三相负载不在平衡的状态下运行,所以采用接中性线的做法非常必要。

但是对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却一般不提倡接中性线,在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法。

为什么对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却不提倡接中性线呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nlb
    nlb 沙发
    此时中性线电流甚至可达3倍的相线电流。
    2005-08-21 08:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangmin6812
    zhangmin6812 板凳
    主要考滤谐波对线路的影响
    2005-08-19 22:44:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。