土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?

为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?

发布于:2005-08-18 21:12:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家对星形接法的三相用电设备需要接中性线的重要性都有一定的了解了,在三相负载平衡时,中性线上电流为零,而绝大多数情况是三相负载不在平衡的状态下运行,所以采用接中性线的做法非常必要。

但是对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却一般不提倡接中性线,在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法。

为什么对于晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉却不提倡接中性线呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nlb
    nlb 沙发
    此时中性线电流甚至可达3倍的相线电流。
    2005-08-21 08:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangmin6812
    zhangmin6812 板凳
    主要考滤谐波对线路的影响
    2005-08-19 22:44:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场需要预留容量,留多少比较合适?

最近有一个商场,甲方没有具体设备布置,只给了一个外框,现在只能给布置普通照明,暖通给布置了送排风系统,其余的需要预留容量,留多少比较合适?(查规范商场的负荷为70~110W/M左右,怎么用呀?)还有一个问题:面积80X80平米,屋顶四角均布置了一台排烟机,请问怎么控制比较好,集中控制的话是不是线路太长,管线无法敷设?

回帖成功

经验值 +10