土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求一些风管管件局部阻力系数

求一些风管管件局部阻力系数

发布于:2005-08-18 14:50:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.关于Chamber,即集气箱:
a).5000*3000最边上,一边是盲法兰,另一边是气流方向,该处有一1200*1000的进气口,系数怎么定?
b).还是上面这个Chamber,气流方向上,类似三通处,有一进气管,但对面却有一个出气管,系数怎么定?当作四通?
2.新风风管下接百叶出风口,50M内有12个(300*300);
3.风阀常开是取0.52是不是有点大?
4.超过4000M的风管的沿程阻力系数查表查不到啊!
暂时先这样了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    1、楼主还是画个简图吧
    2、按照T型分流三通考虑。
    3、矩形风管平行式多叶阀常开时就是0.52
    4、这么巨大的风管是很少见,那就用公式根据克列勃洛克公式推导。
    2006-06-08 18:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • arriao
    arriao 板凳
    我也不懂,看看