土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各位求助~~
卫生间的排气,如果排气井离卫生间较远.
卫生间才用吸顶的换气扇,屋顶还需要引风机吗
还是在屋顶使用轴流风机或斜流风机,卫生间只用铝合金风口?

全部回答(3 )

  • binbin_leo
    又有人都说了,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    2005-08-19 10:08:19 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    卫生间设换气扇,排气井道太长时应设风机连锁排风.

    屋顶使用轴流风机或斜流风机,卫生间只用铝合金风口很难平衡各个房间的排风量,效果很差.而且换气扇一般都有带止回功能,有利于避免烟气通过排风系统的烟囱效应蔓延!