  • 钢管高强膨胀混凝土轴压短柱试验研究
    由于钢管高强膨胀混凝土与普通钢筋混凝土相比,混凝土的材料性质有改变,必然会引起试件的力学性能的改变,在研究钢管高强膨胀混凝土的力学性能时,不可能完全沿用现有的普通钢管混凝土的研究成果,因此,有必要对钢
  • 钢管约束混凝土轴压短柱承载力的研究
    传统钢管混凝土是将混凝土直接灌入钢管,然后全截面承压,使得混凝土处于三向受力状态;但这种结构形式及加栽方式就决定其并没有最大发挥钢管的高抗拉性能及混凝土的高抗压特性。对此,笔者提出一种钢管约束混凝土受
  • 劲性环梁式钢管混凝土节点滞回性能试验研究赵毅
    进行了 10 个劲性环梁式钢管混凝土节点的低周往复荷载的试验研究,探讨了牛腿长度、环梁截面尺寸、钢筋锚固方式、轴压比对节点破坏和抗震性能的影响。结果表明:此类节点有效实现了梁铰破坏机制,满足强柱弱梁的
  • 轴心受压矩形钢管混凝土短柱承载力研究
    对8 根参数不同的矩形钢管混凝土短柱进行了轴心受压试验,分析了试件的破坏形态,基于线性莫尔强度准则提出了一个轴心受压矩形钢管混凝土短柱极限承载力计算 公式,并用其他文献的试验成果对其进行了验算. 结
  • 火灾作用后钢管混凝土柱2钢梁节点滞回性能试验研究
    进行了外加强环板型钢管混凝土柱2钢梁节点在恒定轴压力和水平往复荷载作用下的滞回性能试验研究,考察了 试验参数,如柱截面形式(圆形和方形截面) 、受火时间、梁柱线刚度比和轴压比等对该类节点的延性和耗能
  • 脱空钢管混凝土短柱偏心受压破坏形态试验研究
    对脱空率为0~1.24% 、外径为168mm、壁厚为5mm、长为500mm、内填C50混凝土的钢管混凝土短柱进行偏心受压试验.试验结果表明:短柱承载能力和破坏形态与脱空率和加载位置密切相关,脱空率越大
  • 带约束拉杆L形钢管混凝土短柱的偏压试验研究
    对8个带约束拉杆L形钢管混凝土偏压短柱试件进行了试验研究,讨论其在不同约束拉杆设置、偏心率以及荷载角下的偏压性能.结果表明,约束拉杆的设置改变了钢管的屈曲模态,延迟了局部屈曲的发生,有助于L形钢管混凝
  • 钢管高强混凝土应力2应曲线试验研究
    钢管高强混凝土应力2应变全曲线试验研究钢管高强混凝土应力2应变全曲线试验研究
  • 钢管混凝土轴心受压短柱承载力概率分布研究
    采用蒙特卡罗方法研究了钢管混凝土短柱轴心受压承载能力的概率分布问题。由回归分析抽样结果,得到了不同套箍系数下钢管混凝土短柱轴心受压承载能力的均值与方差。K.S检验表明,钢管混凝土短柱轴心受压承载能力的
  • SMA被动隔震装置及其阻尼性能研究
    形状记忆合金(SMA)在伪弹性阶段具有较好的阻尼性能,利用这一特点,本文提出了一种SMA被动隔震装置.通过对SMA元件的合理布置,使隔震体系获得可观的耗能能力和震后复位的功能.为了验证上述体系的有效性
  • 通过12 根圆钢管普通混凝土和24 根圆钢管高强混凝土轴心受压短柱的试验, 观察并研究了钢管混凝土短柱在轴心压力作用下纵向力与纵向应变(变形) 关系、试件横向变形、宏观变形特征、破坏机理及破坏模式;
  • 复式空心钢管混凝土柱抗压刚度
    B将复式钢管混凝土空心柱分成混凝土L内钢管和外钢管三部分G将其作为拟平面轴对称问 题进行分析G考虑混凝土和内L外钢管的径向位移L纵向应变协调G建立了复式钢管混凝土空心柱抗 压刚度计算公式G并得到了
  • 钢骨高强混凝土轴心受压短柱的试验研究
    钢骨混凝土结构是高层建筑经常采用的结构形式,但涉及高强混凝土与型钢结合形成的钢骨高强混凝土结构性能国内外研究则很少。对钢骨高强混凝土轴压短柱的含钢率、配箍率等问题进行了试验研究,研究成果可为今后钢骨高
  • 带约束拉杆矩形钢管混凝土短柱偏压承载力特性研究
    基于带约束拉杆矩形钢管混凝土的本构关系,利用纤维模型法对带约束拉杆矩形钢管混凝土短柱承载力进行数值计算,通过计算结果与试验结果的比较验证纤维模型法的合理性, 同时讨论各种因素对带约束拉杆矩形钢管混凝土
  • 钢管螺旋筋复合约束混凝土轴压短柱破坏机理试验研究
    本项目为进一步提高方钢管混凝土的承载力和变形能力,解决方钢管混凝土中钢管对核心混凝土约束不均匀的问题, 国内外学者提出多种改进措施。
  • 本实用新型的哑铃型钢管混凝土拱桥的合龙段拱肋连接装置,包括合龙段拱肋,合龙段拱肋设置于桥梁拱肋最上方的中间位置,其特征在于:所述的合龙段拱肋的上端设置有上弦管,下端设置有下弦管,上弦管与下弦管之间设置
  • 高层钢管混凝土柱的抗火研究
    随着我们进入21世纪以来,钢管混凝土已被大家熟知。这种具有良好性能的新技术颇受广大学者以及工程师们的喜爱。
  • 水下不分散混凝土短柱轴心受压性能研究
    大量水下工程的建设,对于水下不分散混凝土的材料性能和配筋梁构件的抗弯性能,国内外已有研究,但是对于水下不分散混凝土柱的受压性能,还未见报道。本文完成了水下不分散混凝土短柱的轴心受压实验,研究了受力性能
  • 高温作用后圆钢管钢筋混凝土轴压短柱力学性能试验研究_吕学涛
    本资料为高温作用后圆钢管钢筋混凝土轴压短柱力学性能试验研究_吕学涛,可供大家参考。
  • 钢骨—钢管高强混凝土轴压短柱力学性能和承载力研究
    提出了一种重载柱设计的新模式,即钢骨钢管混凝土组合柱.该组合柱是将钢骨插入铜管中,然后内填混凝土形成.通过组合柱的轴心受压试验,研究了钢骨钢管高强混凝土组合轴压短柱的工作机理和特性,讨论了影响这种组合