土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓保护半径,依据工程的层高而改变吧

室内消火栓保护半径,依据工程的层高而改变吧

发布于:2010-04-22 10:50:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如自己现在手上的一个项目,多层,一层层高为3.8米,那么消火栓按照计算是:25x0.8+0.71XS=24.53
那么二层到五层的层高为3.3,明显的充实水柱高度变了,从而计算得到22.21
1、要么随高度变化,确定消火栓的半径?
2、要么就是按最小的计算,可这样浪费消火栓个数?
(以前做送没有考虑这么多,发现时间长了,需要确定的东西太多太多)。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shenwenling1
    shenwenling1 沙发
    越看越糊涂了。本来我是这么算的
    0.8×25+0.71×充实水柱长度。充实水柱按要求流量好比说5l/s反查出来,按12米算,这样保护半径28米。可是看到大家怎么研究,我糊涂了。
    2011-03-14 13:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • wkq_1987
    wkq_1987 板凳
    貌似我们公司做的时候是按照三十米保护半径布置的,水带考虑折减之后是22米
    2010-04-25 22:40:25

    回复 举报