求助:关于变频器输出侧计量问题本人在一项目遇到一问题,业主方在高压变频器输出侧连接负载(压缩机),因要做能效标识,需对在变频器负载侧电机做电度测量,选用的为数显多功能表(精度0.2级,带谐波功能),在投入试用时,电压显示正常,电流波动较大,实测值与用示波器所测值相差一半(电流及电压信号为互感器转为二次信号)。说明:相同方案在前期一个项目中做过,电度测量没有出现问题(其中负载和变频器有差异),业主方要求我方解决。其中变频器中输出脉冲波形频率为1.5~15KHz