土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:关于变频器输出侧计量问题

求助:关于变频器输出侧计量问题

发布于:2010-04-21 09:51:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人在一项目遇到一问题,业主方在高压变频器输出侧连接负载(压缩机),因要做能效标识,需对在变频器负载侧电机做电度测量,选用的为数显多功能表(精度0.2级,带谐波功能),在投入试用时,电压显示正常,电流波动较大,实测值与用示波器所测值相差一半(电流及电压信号为互感器转为二次信号)。
说明:相同方案在前期一个项目中做过,电度测量没有出现问题(其中负载和变频器有差异),业主方要求我方解决。
其中变频器中输出脉冲波形频率为1.5~15KHz
本人有几个问题需要请高手解答:
1.数显表中为何电压值正常,电流值偏差较大并很大波动;
2.电压,电流测量回路中二次回路信号干扰对测量值影响;
3.电压,电流测量回路中电流及电压互感器的频带宽对测量影响误差多大。
4.带谐波功能的计量表是否不能适用于变频器输出测的电度测量,那能否帮助介绍能满足上述要求的测量仪器。
另请高手留下联系方式,我好请教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dushangxilouren
    因为进线端电流比输出端电流要小,所以就是节能的原因所在。
    2010-11-06 16:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • shijian1981
    shijian1981 板凳
    还是测进线吧,出线不太靠谱
    2010-11-02 10:56:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仪表

上传仪表手册

回帖成功

经验值 +10