如题,一个新建工程,结构采用蜂巢芯处理,厂方提供的资料显示,这种蜂巢芯下部不封堵,这样顶板下就形成啦一个1200(长)*1200(宽)*350(深)的一个个小盒子,结构专业说这按密肋梁考虑,按喷规7.1.3.3设置时满足不了7.2.1要求,请教大家如何处理??
疑问:喷规7.1.3.2说,喷头梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1要求,但7.1.3.3说喷头密肋梁下只规定啦距梁板底的距离,并没要求符合规范7.2.1要求,是否可以只考虑喷头距梁板底的距离呢??
新手,请大家指导!!