关于消防稳压装置问题看了论坛中一篇《稳压泵压力设定和扬程确定》后,对自己施工中遇到情况感到困惑。当消防系统设有消防稳压装置时(稳压泵、气压罐),稳压泵启、停泵压力,主泵启泵压力,文章中提到是用气压罐内压力传感器确定,但我在现实施工中,通常用安装在管道上压力开关确定,气压罐买回来后直接在连接到管网上。问题:1、我这样安装,气压罐有没有起到效果? 2、有施工方面经验的前辈们是如何安装的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(276 )
只看楼主 我来说两句-
dannielyu
沙发
我试着解释一下,如有不当,请大家指正:按《建规》8.5.1的第一条:“占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房”需要做自动喷淋系统。因此,如果是高层丙类厂房或者是占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层电子厂房是要做自喷的。但并不是所有的丙类厂房都需要做自喷,比如,不符合上述两条的地上丙类厂房,需要看其每个防火分区的最大允许建筑面积是否超过《建规》中表3.3.1中之规定,如超过,必须设自动喷淋,如不超,则可以不做自动喷淋。这是个人愚见,请大家批评指正。
2010-08-27 15:58:27
赞同1
-
王农勤
板凳
这是要根据厂房的生产产品的性质来定了,你可以问清,所生产的产品是强电电器,还是电子类电器,若是电子类电器,还是要做自喷系统的.(当面积达到规范的规定时)
2013-11-06 22:42:06
赞同0