高位水箱配合气压罐使用,气压罐使用只能提供前30S的水量水压,为什么还要求水箱有10分钟的水量呢,那岂不是30S以后的水压力不够吗?这两个时间到底是怎么设置的呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
gaoshang2324
沙发
在无气压罐前提下,可以用压力开关控制稳压水泵启停,不过就是比较频繁而已。
2010-05-03 23:12:03
赞同0
-
zz2578
板凳
文章我看了,压力开关的启动是要求带动主泵启动的,稳压泵是用电接点压力表控制的。
2010-05-02 13:37:02
赞同0
加载更多有气压罐,则没设置压力开关的必要。