高速型双电源转换开关ATS(HTS)--5ms双电源高速切换(5ms以内),带同步检测器 SSK-HTS高速型双电源主要由双电源转换开关本体、同相位检测器和高敏感性控制器等组成,该系列整套系统的切换时间最短可达到4.2ms,几乎能满足所有双路电源切换系统的应用要求,同时也是同类中的顶级产品。根据不用应用系统的需要,该系列产品由以下几个型号可供选择:HTS-LE型、HTS-ES型、HTS-ERS型、HTS-SH型,详细参数请参考我公司网站公布的可供下载的说明书,或联系我们。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳请问:35X35高5米的木器生产厂房(动力不做),电气该怎么设计?丙类,上自动报警?按爆炸粉尘环境设计?做防雷?配电箱和照明灯具采用什么类型的? 我来说两句:动力不做 丙类木器厂的照明采用镀锌钢管明配线,灯具采用防尘加罩灯具,采用铸铁分线盒,至于防雷不知道你处位子(如南方雷电比较多)可以采用屋脊房檐敷设避雷带(镀锌圆钢)如果厂房的附近有高大的建筑物(超出你们厂房二米至五米时可不做(因为你处的厂房已处于他的防护扇形角中):handshake 至于自动报警可采用火光与烟敏报警器,至于粉尘的防护厂房可采用通风排气扇和百叶窗保持空气流通,地处南方好说也比较好设计,地处北方就得采用管道通风啦,因为他有个保暖问题。:handshake 请参考!