土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于《实用供热空调设计手册》(第二版)中相对射程与阿基米德数的拟合公式(已解决)

关于《实用供热空调设计手册》(第二版)中相对射程与阿基米德数的拟合公式(已解决)

发布于:2010-04-21 09:52:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天,我在计算气流组织时,发现手册P1891页中图25.2-2 相对射程与阿基米德数的拟合公式为:X/ds = 53.291*e^(-85.53*Ar) ,这个公式与查图得出的数值相差较大。比如根据手册中例25-1(P1892页)中,阿基米德数=0.0032时,查图25.2-2得X/ds =33,从而计算出贴附长度为8.3m米,若采用拟合公式则X/ds =41,计算出的的贴附长度为10.3米。这样误差显然太大,不知道例题错了,还是拟合公式有误啊。看看大家有什么高见。特来求助

[ 本帖最后由 achi001 于 2010-5-10 13:53 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • achi001
    achi001 沙发
    我终于查到了,与大家分享一下:中国建筑科学研究院通过实验,给出阿基米德数与相对射程之间的关系(摘自马最良、姚扬主编《民用建筑空调设计》(第二版)P194页),见下表

    Ar(*10-3) 0.20 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 11.00 13.00
    X/do 80 51 40 35 32 30 28 26 23 21 19

    根据上表,阿基米德数=0.0032时,采用插入法计算,相对射程为34.4,与实用供热空调设计手册第二版中的“阿基米德数=0.0032时,查图25.2-2得X/ds =33“的这个值基本相当.
    阿基米德数=0.0055时,采用插入法计算,相对射程为29,与黄翔主编2006年9第一版的《空调工程》实例中的“阿基米德数=0.0055时,查图得X/ds =28“的这个值基本相当.
    阿基米德数=0.00297时,采用插入法计算,相对射程为35.2,与薛殿华主编1991年6第一版的《空气调节》实例P255页中的“阿基米德数=0.00297时,查图得X/ds =35.5“的这个值基本相当.
    经上述三个实例验算,都基本符合。

    [ 本帖最后由 achi001 于 2010-5-10 13:37 编辑 ]
    2010-05-10 13:22:10

    回复 举报
    赞同1
  • achi001
    achi001 板凳
    还是我自己先查到
    2010-05-10 13:20:10

    回复 举报
    赞同0