转贴 : 本节适用于电气工程的配管、配线工程。配管包括电线管敷设,钢管及防爆钢管敷设,可挠金属管敷设,塑料管(硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管)敷设。配线包括管内穿线,瓷夹板配线,塑料夹板配线,鼓形、针式、蝶式绝缘子配线,木槽板、塑料槽板配线,塑料护套线敷设,线槽配线。
二、本节各预算基价子目均包括下列工作内容:
1.电线管砖、混凝土结构明配:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
2.电线管砖、混凝土结构暗配:测位、划线、打眼、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
3.电线管钢结构支架、钢索配管:测位、划线、打眼、上卡子、安装支架、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
4.钢管砖、混凝土结构明配:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
5.钢管砖、混凝土结构暗配:测位、划线、打眼、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
6.钢管钢模板暗配:测位、划线、钻孔、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
7.钢管钢结构支架配管:测位、划线、打眼、上卡子、安装支架、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
8.钢管钢索配管:测位、划线、锯管、套丝、煨弯、上卡子、配管,接地、刷漆。
9.防爆钢管砖、混凝土结构明配:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、气密性试验、刷漆。
10.防爆钢管砖、混凝土结构暗配:测位、划线、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、气密性试验、刷漆。
11.防爆钢管钢结构支架配管:测位、划线、打眼、安装支架、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、试压、刷漆。
12.塔器照明配管:测位、划线、锯管、套丝、煨弯、配管、支架制作安装、试压、补焊口漆。
13.可挠金属套管砖、混凝土结构暗配:测位、划线、刨沟、断管、配管、固定、接地、清理、填补。
14.可挠金属套管顶棚内暗配:测位、划线、断管、配管、固定、接地。
15.硬聚氯乙烯管砖、混凝土结构明暗配:测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
16.硬聚氯乙烯管钢索配管:测位、划线、锯管、煨弯、接管、配管。
17.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配:测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉,切割空心墙体、刨沟、抹砂浆保护层。
18.刚性阻燃管顶棚内敷设:测位、划线、打眼、下胀管、接管、配管。
19.半硬质阻燃管暗配:测位、划线、打眼、刨沟、敷设、抹砂浆保护层。
20.半硬质阻燃管埋地敷设:测位、划线、挖土、敷设、填实土方。
21.金属软管敷设:量尺寸、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。
22.塑料线槽安装:定位、打眼、支架安装、本体固定。
23.防火线槽安装:定位、打眼、支架安装、本体固定、接地跨接、补漆。
24.管内穿线:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头。
25.瓷夹板木结构配线:测位、划线、打眼、下过墙管、上瓷夹、配线、焊接包头。
26.瓷夹板砖、混凝土结构配线:测位、划线、打眼、埋螺栓、下过墙管、上瓷夹、配线、焊接包头。
27.瓷夹板砖、混凝土结构粘接:测位、划线、打眼、下过墙管、配料、粘接瓷夹、配线、焊接包头。
28.塑料夹板配线:测位、划线、打眼、下过墙管、配料、固定线夹、配线、焊接包头。
29.鼓形绝缘子木结构、顶棚内及砖、混凝土结构配线:测位、划线、打眼、埋螺钉、钉木楞、下过墙管、上绝缘子、配线、焊接包头。
30.鼓形绝缘子沿钢支架及钢索配线:测位、划线、打眼、下过墙管、安装支架、上绝缘子、配线、焊接包头。
31.针式绝缘子沿屋架、梁、柱、墙配线:测位、划线、打眼、安装支架、下过墙管、上绝缘子、配线、焊接包头。
32.针式绝缘子跨屋架、梁、柱配线,蝶式绝缘子沿屋架、梁、柱配线,蝶式绝缘子跨屋架、梁、柱配线:测位、划线、打眼、安装支架、下过墙管、上绝缘子、配线、焊接包头。
33.木槽板木结构配线:测位、划线、打眼、下过墙管、断料、做角弯、装盒子、配线、焊接包头。
34.木槽板砖混凝土结构配线:测位、划线、打眼、埋螺钉、下过墙管,断料、做角弯、装盒子、配线、焊接包头。
35.塑料槽板配线:测位、打眼、埋螺钉、下过墙管、断料、做角弯、装盒子、配线、焊接包头。
36.塑料护套线沿木结构明敷设:测位、划线、打眼、下过墙管、上卡子、装盒子、配线、焊接包头。
37.塑料护套线沿砖、混凝土结构明敷设:测位、划线、打眼,埋螺钉、下过墙管、上卡子、装盒子、配线、焊接包头。
38.塑料护套线沿钢索明敷设:测位、划线、上卡子、装盒子、配线、焊接包头。
39.塑料护套线沿砖、混凝土结构粘接:测位、划线、打眼,下过墙管、配料、粘接底板、上卡子、装盒子、配线、焊接包头。
40.线槽配线:清扫线槽、放线、编号、对号、接焊包头。
41.车间带形母线沿屋架、梁、柱、墙安装:打眼、支架安装、绝缘子灌注、安装、母线平直、煨弯、钻孔、连接、架设、夹具、木夹板制作安装、刷分相漆。
42.车间带形母线跨屋架、梁、柱安装:打眼、支架安装、绝缘子灌注、安装、母线平直、煨弯、钻孔、连接、架设、夹具、木夹板、拉紧装置制作安装、刷分相漆。
43.钢索架设:测位、断料、调直、架设、绑扎、拉紧、刷漆。
44.母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作、安装:下料、钻眼、煨弯、组装、测位、打眼、埋螺栓、连接、固定、刷漆。
45.动力配管混凝土地面刨沟:测位、划线、刨沟、清理、填补。
46.接线箱安装:测位、打眼、埋螺栓、箱子开孔、刷漆、固定。
47.接线盒安装:测定、固定、修孔。
48.配管砖墙刨沟:测位、划线、刨沟、清理、填补。
三、编制工程量清单时,各清单项目应包括以下工程内容:
1.电气配管:刨沟槽,钢索架设(拉紧装置安装),支架制作、安装,电线管路敷设,接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装,防腐油漆,接地。
2.线槽安装:安装,油漆。
3.电气配线:支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装,支架制作、安装,钢索架设(拉紧装置安装),配线,管内穿线。
四、编制清单时对以下项目特征应加以说明:
1.电气配管:名称,材质,规格,配置形式及部位。
2.线槽:材质,规格。
3.电气配线:配线形式,导线型号,材质、规格,敷设部位或线制。
五、工程计价时应注意的问题:
1.鼓形绝缘子沿钢支架及钢索配线基价未包含支架制作、钢索架设及拉紧装置制作安装。
2.针式绝缘子、蝶式绝缘子配线基价未包含支架制作。
3.塑料护套线沿钢索明敷设基价未包含钢索架设及拉紧装置制作安装。
4.钢索架设基价未包含拉紧装置制作安装。
5.车间带形母线安装基价未包含支架制作及母线伸缩器制作安装。
6.管内穿线的线路分支接头线的长度已综合考虑在基价中,不得另行计算。
7.照明线路中的导线截面大于或等于6mm2时,应执行动力线路穿线相应子目。
8.灯具、明暗开关、插销、按钮等的预留线,已分别综合在有关预算基价内,不另行计算。
全部回复(1 )