土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 周期怎么成了这个样子了?!求救!!

周期怎么成了这个样子了?!求救!!

发布于:2010-04-19 17:59:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单位刚刚升级了pkpm新版本,升级之前做了一个结构(异形柱框架结构),输出的WZQ如下:

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9552 91.82 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.9333 1.70 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
3 0.8843 2.90 0.10 ( 0.10+0.00 ) 0.90
4 0.3017 93.08 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.2958 3.10 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
6 0.2789 2.70 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
7 0.1655 96.35 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
8 0.1633 6.42 0.99 ( 0.98+0.01 ) 0.01
9 0.1523 1.51 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
10 0.1092 95.69 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
11 0.1071 5.71 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00
12 0.0997 172.57 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

地震作用最大的方向 = -81.400 (度) 注:此角度可作为斜交抗侧力构件的附加地震方向回填[地震信息]
应该没什么问题吧
升级之后没有改动任何参数,重新计算了一遍,结果输出的WZQ就变成了下面的样子了:
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9413 130.22 1.00 ( 0.42+0.58 ) 0.00
2 0.8903 45.80 0.16 ( 0.08+0.08 ) 0.84
3 0.8691 39.19 0.84 ( 0.51+0.34 ) 0.16
4 0.2989 122.44 1.00 ( 0.29+0.71 ) 0.00
5 0.2966 32.46 1.00 ( 0.71+0.29 ) 0.00
6 0.2797 28.29 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.1662 175.98 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
8 0.1644 85.96 1.00 ( 0.00+0.99 ) 0.00
9 0.1532 123.34 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.1099 178.32 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
11 0.1089 88.27 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.1008 166.55 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

地震作用最大的方向 = -35.379 (度)
完全不一样了!不知道是怎么回事儿,重新装PKPM软件好几遍了,都一样,郁闷死了!
求教各位有没有过这种经历,如何解决,谢谢了!焦急等待中......

[ 本帖最后由 haizhen_701 于 2010-4-19 18:09 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hujik4526
    hujik4526 沙发
    楼主会不会是因为有伸缩缝没有设多塔,也没有分开建模计算,,所以第二周期变成了扭转周期啊?
    2010-04-23 18:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • tontongba
    tontongba 板凳
    是啊,我用2010.01.19版算着没问题了,可是用2010.03.05版一算有两片墙超筋,怎么也调不过来,墙剪力超大,差不多和结构底部剪力一样大了,郁闷啊!都不知道哪个正确了
    2010-04-20 23:18:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥墩与横梁连接处,钢筋长度要求是多少?

桥墩与横梁连接处,钢筋长度要求是多少 ?同时钢绞线穿过,能切割百分之多少的桥墩伸出钢筋?请帮忙解决疑问啊!谢谢![ 本帖最后由 llcipher 于 2010-4-21 16:51 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10