土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桥墩与横梁连接处,钢筋长度要求是多少?
桥墩与横梁连接处,钢筋长度要求是多少 ?同时钢绞线穿过,能切割百分之多少的桥墩伸出钢筋?
请帮忙解决疑问啊!谢谢!

[ 本帖最后由 llcipher 于 2010-4-21 16:51 编辑 ]

全部回答(3 )

  • cs135246
    楼主这个问题提得好。经常是我们搞施工的碰到竖向钢筋和横向钢筋或预应力管道打架,但到底是割还是让,只有设计院才能答复。
    因为设计院才知道他们的安全储备多少
    2010-05-03 13:14:03 来自 PC 评论 举报
  • llcipher
    根据设计院回复,该锚固长度要求为>30D,切割率不超过5%。如有超过5%的钢筋被切割,需焊接同级别钢筋补长。
    2010-05-03 12:18:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2171 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10