发布于:2010-04-19 15:57:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
全国民用建筑工程设计技术措施-电气节能专篇
表2.2.4-1多户住宅需要系数表
分为“按单相配电计算时所连接的基本户数” “按三相配电计算时所连接的基本户数”
可以看出按三相配电的户数刚好是按单相配电的3倍。即220V对4户供电时,Kx取0.95;380V对12户供电(每相接4户),Kx也是取0.95。
现在做设计很少做单相配电,因为单相配电线损大,电缆要做得很粗才行。比如一栋6层12户的住宅楼,每户8kw,按单相配电,kx取0.5,cosFi取0.8,Ijs=8*12kW*0.5/0.22kV/0.8=272A,需要用185平方的两芯电缆(如果距离远,加上线损可能要用300)。
如果按三相配电,Kx=0.95,cosFi取0.8,Ijs=8*12kW*0.95/0.38/1.732/0.8=173A,用95平方的4芯电缆即可。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xinxirong
沙发
以上计算以每户进线为单相两(三)线前提。若每户进线为三相四(五)线,则Kx的取法有四种:
2010-04-19 16:14:19
赞同1
-
白居不易
板凳
学习了,顶
2013-11-11 11:06:11
赞同0
加载更多1、按单相配电计算时所连接的基本户数 12户取0.5
2、按三相配电计算时所连接的基本户数 12户取0.95
3、按4kW/基本户计算,96/4=24个基本户 ,按单相配电计算时所连接的基本户数 24户取0.41
4、按4kW/基本户计算,96/4=24个基本户 ,按三相配电计算时所连接的基本户数 24户取0.66
取法1和3应该是不成立的,因为前面所说的“按三相四线制供电可降低电缆截面”。
取法2是不希望的,因为需要系数接近1,等于没取系数。
所以我觉得应该是取0.66比较合适。
回复 举报
回复 举报