土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 按单相配电计算时所连接的基本户数的理解

按单相配电计算时所连接的基本户数的理解

发布于:2010-04-19 15:57:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全国民用建筑工程设计技术措施-电气节能专篇
表2.2.4-1多户住宅需要系数表
分为“按单相配电计算时所连接的基本户数” “按三相配电计算时所连接的基本户数”
可以看出按三相配电的户数刚好是按单相配电的3倍。即220V对4户供电时,Kx取0.95;380V对12户供电(每相接4户),Kx也是取0.95。
现在做设计很少做单相配电,因为单相配电线损大,电缆要做得很粗才行。比如一栋6层12户的住宅楼,每户8kw,按单相配电,kx取0.5,cosFi取0.8,Ijs=8*12kW*0.5/0.22kV/0.8=272A,需要用185平方的两芯电缆(如果距离远,加上线损可能要用300)。
如果按三相配电,Kx=0.95,cosFi取0.8,Ijs=8*12kW*0.95/0.38/1.732/0.8=173A,用95平方的4芯电缆即可。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    以上计算以每户进线为单相两(三)线前提。若每户进线为三相四(五)线,则Kx的取法有四种:
    1、按单相配电计算时所连接的基本户数 12户取0.5
    2、按三相配电计算时所连接的基本户数 12户取0.95
    3、按4kW/基本户计算,96/4=24个基本户 ,按单相配电计算时所连接的基本户数 24户取0.41
    4、按4kW/基本户计算,96/4=24个基本户 ,按三相配电计算时所连接的基本户数 24户取0.66
    取法1和3应该是不成立的,因为前面所说的“按三相四线制供电可降低电缆截面”。
    取法2是不希望的,因为需要系数接近1,等于没取系数。
    所以我觉得应该是取0.66比较合适。
    2010-04-19 16:14:19

    回复 举报
    赞同1
  • 白居不易
    白居不易 板凳
    学习了,顶
    2013-11-11 11:06:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆保护套管的壁厚如何选择

同一管径的保护套管,其壁厚有所不同的;比如管径32的PE管,其壁厚有2.8、3、3.2等等,大家能否指出如何选取壁厚;如果有计算公式,能否提供一个;如果有相关管道的管径对应壁厚样本,能否提供一个。

回帖成功

经验值 +10