土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆保护套管的壁厚如何选择
同一管径的保护套管,其壁厚有所不同的;比如管径32的PE管,其壁厚有2.8、3、3.2等等,大家能否指出如何选取壁厚;如果有计算公式,能否提供一个;如果有相关管道的管径对应壁厚样本,能否提供一个。

全部回答(7 )

  • xj.7204
    楼上图片不错,只是有点看不清楚。
    2010-04-22 08:17:22 来自 PC 评论 举报
  • lesonlee
    個人意見~僅供參考~
    俺這邊石化業的三種選擇表格(如附件)~
    一般已經有類似表格可以選~
    但是要用那種適合又不浪費???
    所說的意思在此~
    :loveliness: :loveliness: :loveliness:

    值得注意的是~
    同一工程可能有不同場合使用不同的表格~

    EE CONDUIT_1.jpg
    EE CONDUIT_2.jpg
    2010-04-21 11:38:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10