发布于:2010-04-18 21:18:18
来自:道路桥梁/隧道工程
[复制转发]
在对广州地铁某地下车站做验前检查时,施工方出具的第三方检测资料显示站台板的保护层厚度大大小于设计值(设计30,实测平均16.8),第三方检测机构出具了“经设计验算基本满足设计要求”的结论,经咨询设计人员,也称没问题,但根据《地铁设计规范》,箍筋、分布筋、构造筋的混凝土保护层厚度不得小于20(黑体),为强制条文。站在业主方角度,各位大侠有无好的建议?先谢了![size]
[ 本帖最后由 wangxu1907 于 2010-4-18 21:21 编辑 ]


遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
sahara198491
沙发
哎 下次改进就好了
2011-03-02 10:34:02
赞同0
-
zt17jlxj
板凳
问题不是太大,但以后施工应特别注意,对于构件寿命有些影响的
2011-02-27 20:30:27
赞同0
加载更多回复 举报