地下车库如果划几个防烟分区,就要有几套排烟系统,不能共用排烟风机,是不是这样啊? 我一般2000^2一个防烟分区,一套排烟系统。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dongnaijin
    dongnaijin 沙发
    同意三楼的观点
    2010-04-19 17:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    地库的排烟量是按面积*6次/h*层高计算的。而不是其他建筑的面积*60(一个防烟分区)或面积*120(二个及以上防烟分区)计算。这也就意味着地库如果两个防烟分区共用风机,将面临风量如何计算的问题。一般我也共用过风机,但风量是所有防烟分区风量累加的。
    如果有可能,还是尽量按防烟分区设置排烟风机最好。
    2010-04-19 13:32:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型商场,里面有很多小店铺的排烟形式

现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。 问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。 于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形 看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好 现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫 我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。