正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
原先我是电建公司的现场调试人员,多个电厂工程中发现,在相同的环境温度,相同的负荷率下,同型号的干式变压器,电除尘电源变压器的温度总是比其他变压器的温度高许多,如其他变压器在70%额定容量负载下运行的温度为60℃,除尘变温度为90℃;个人认为与电除尘高压控制柜及整流变反馈的谐波有很大的关系(高压程控柜通过可控硅调节占空比控制整流变压器的高压侧输出直流电压),请各位高手发表高见,并讨论解决方法。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
xu___jie
沙发
很详细!!!!谢谢鼻兄!!!羡慕!!!继续学习!!!!!!
2005-09-03 17:57:03
赞同0
-
大鼻山
板凳
2500干式变压器必装的保护有:过电流保护和温度保护(信号/报警)。
2005-09-03 14:04:03
赞同0
加载更多回复 举报
而当过电流保护时限大于0.5秒时,还要装设电流速断保护(其灵敏性不足时,则代之以纵差保护)。
此外,并联运行的2500变压器要装过负荷保护;而作为其他备用电源的2500变压器,则根据过负荷的可能性,来装设过负荷保护。
回复 举报