阅读下一篇
剪力墙纵向分布筋的设置在剪力墙预算抽筋和施工时遇到两个问题: 一、竖向分布筋起设位置; 二、在一个墙段按照设计间距设置竖向分布筋时,墙长不被设计间距整除,有一定余量。 解决思路: 对第一个问题,按距暗柱边一半设计间距起设; 对第二个问题,分两种情况,当两暗柱间墙段较长,设置竖向分布筋数量多,可在满足质量规范对间距允许偏差的前提下,将余量分摊到各个间距中;而当两暗柱间墙段较短,设置竖向分布筋数量少,不考虑质量规范对间距允许偏差的要求,保守点,增加投入,多设一道竖向分布筋,或冒险点,不增加投入,按实际间距数量均分墙长处理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板QQ: 316573695
查询电话: 0451-82412769
注:投稿请留下您的联系方式,如1周内未接到任何通知,请电话查询:0451-82412769 欢迎投稿。
还可以推荐至其他 省级、国家一级期刊 发表
回复 举报
回复 举报