阅读下一篇
令我矛盾的问题,高手快来。先谢谢了高规上规定排烟风口的风速,不宜大于十米。但是如果我的排烟风机排多个防烟分区的风。排烟量为 120m3/h*最大排烟风区面积。排烟风口的选择是按 60m3/h*排烟口所在排烟分区 的排烟量选。还是按 120m3/h*最大排烟风区面积选风口。(若是按前一种方法选,当只有一个防烟分区着火时排烟风口的风量是设计的两倍以上,风速过大。)(若按第二种方法选,当两个防烟分区着火时,排烟风口的风量是设计的一半,风速过小。) 其他情况符合设计要求。 我现在头疼,到底应该怎么选,哎左右为难。 谢谢各位大虾。。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
harriesjh
沙发
要是变径什么的怎么计算呢? 支管和主管有没有不同? 求指教:'(
2014-03-05 09:04:05
赞同0
-
xuechunaiyueli
板凳
我的邮箱是595077693谢了
2010-06-09 09:12:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报