土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钻孔灌注桩施工过程中出现的问题,请教大家。

钻孔灌注桩施工过程中出现的问题,请教大家。

发布于:2010-04-17 10:37:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
本人最近施工一个钻孔灌注桩,桩长28m,桩径1.2m的小桩。
从开孔到下钢筋笼,下导管都是正常的,开始灌注混凝土的时候也是正常的。
但是灌混凝土剩余最后7m的时候,拌合楼出现点问题,从上一车灌完到下一车混凝土到场有50分钟。
然后事情就出现了,混凝土倒进料斗后进不到孔里,往上提导管直到埋深只有50公分,混凝土还是下不去。
最后换大料斗,装满混凝土,往导管冲,还是下不去,
最后继续往上提导管,到没有埋深的程度,混凝土才下去。
然后灌到桩顶。

请教各位,这是什么原因造成的,会不会造成夹层或者断桩,这种情况应该怎样处理?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wss_304
    wss_304 沙发
    断桩是肯定的了,在等待的过程中,应该不断地上下抽拔导管,埋深不能过小。仔细测出导管埋深
    2010-05-18 10:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • yangpeixun1971
    建议:做桩基的小应变检测,看是几类桩基。施工也遇到这种情况,因混凝土的和易性有离析情况造成的。估计不是大问题,如果断桩在陆上采用挖开重新接就解决了。
    2010-05-18 08:48:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.38 万条内容 · 604 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宁江大桥全套结构图

宁江大桥全套结构图

回帖成功

经验值 +10