土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装一台和两台电容补偿柜设计上有什么不同?

安装一台和两台电容补偿柜设计上有什么不同?

发布于:2005-08-16 15:22:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个1000KVA的变压器需要400kvar的电容补偿,我用了两个200kvar的电容柜,两个柜直接并联于电路中,不知道是不是这样做?经常会看到有人提到主柜、辅柜,他们不是直接从低压母线引线吗?
安装一台和两台有什么区别?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sunnyljc
    sunnyljc 沙发
    主柜带有自动无功补偿器,辅柜没有,辅柜的电容器与主柜的电容器联动
    2009-07-06 09:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • gxtr01
    gxtr01 板凳
    主柜带有自动无功补偿器,辅柜没有,辅柜的电容器与主柜的电容器联动,即主柜的第一路接触器与辅柜的第一路接触器的线圈并联,一次类推。主辅柜分别直接接至主母排。
    2005-08-17 12:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电系统的降损节能措施

配电系统的降损节能措施 0 概述我国现有电力系统中,35kV以上电压等级输变电系统主要担负着远距离传输电能的作用,l0kV及380/220V电压等级则是配电系统的主体,与用户关系最为密切。电能通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。配电系统的线损率就是指在一段时间内,配电过程中损失的有功电量和该系统所获得的总电量之比。

回帖成功

经验值 +10