安装一台和两台电容补偿柜设计上有什么不同?

发布于:2005-08-16 15:22:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个1000KVA的变压器需要400kvar的电容补偿,我用了两个200kvar的电容柜,两个柜直接并联于电路中,不知道是不是这样做?经常会看到有人提到主柜、辅柜,他们不是直接从低压母线引线吗?
安装一台和两台有什么区别?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sunnyljc
    sunnyljc 沙发
    主柜带有自动无功补偿器,辅柜没有,辅柜的电容器与主柜的电容器联动
    2009-07-06 09:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • gxtr01
    gxtr01 板凳
    主柜带有自动无功补偿器,辅柜没有,辅柜的电容器与主柜的电容器联动,即主柜的第一路接触器与辅柜的第一路接触器的线圈并联,一次类推。主辅柜分别直接接至主母排。
    2005-08-17 12:45:17

    回复 举报
    赞同0