配电系统的降损节能措施
0 概述
我国现有电力系统中,35kV以上电压等级输变电系统主要担负着远距离传输电能的作用,l0kV及380/220V电压等级则是配电系统的主体,与用户关系最为密切。电能通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。配电系统的线损率就是指在一段时间内,配电过程中损失的有功电量和该系统所获得的总电量之比。
线损电量通常包括两部分:技术线损电量和管理线损电量。技术线损电量是在传输过程中直接损失在传输设备上的电量,主要有:正比于电流平方的配电线路导线和变压器绕组中的电能损失,也称负载损失;与运行电压有关的变压器损失和电容、电缆的绝缘介质损失,电能表电压线圈损耗,互感器铁心损耗等,也称空载损失。技术线损电量可以通过采取相应的技术措施予以降低。管理线损电量则是在计量的统计管理环节上造成的,包括:各类电表的综合误差;错抄、漏抄及计算错误;设备漏电;无表用电、窃电等造成的电量损失,需要采取必要的组织措施与管理措施来避免和减少。
1 配电网线损的危害
1.1 发热是线损造成的最突出问题
发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃21t寸的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。
发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。
1.2 配电系统的线损造成能源的大量浪费
配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%t~2上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济损失,体现在发、供、用电的各个环节。如果不采取措施降低配电系统的线损率,必然对国家能源利用、环境保护和企业的经济效益产生不良影响,而且随着电力需求的不断增长,电量损失也会越来越大。每个用电企业都必须从大局出发,从技术上、管理上降低线损。
2 配电系统降损节能的技术措施
2.1 合理使用变压器
应根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式,并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整,以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡,不平衡运行不仅降低出力,而且增加损耗。要采用节能型变压器,如非晶合金变压器的空载损耗仅为S9系列的25%~30%,很适合变压器年利用小时数较低的场所。
2.2 重视和合理进行无功补偿
运行中的变压器,其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。一般的配电网中,无功补偿装量安装在变压器的低压侧400V系统中,通常认为将负载功率因数补偿到0.9-0.95已是到位,而忽视了对变压器的无功补偿,即对l0kV高压侧的补偿。
合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量,能有效地稳定系统的电压水平,避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。对配电网的电容器无功补偿,通常采取集中、分散、就地相结合的方式;电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行,具体选择要根据负荷用电特征来确
定并需注意下列几个问题:
高层建筑或住宅聚集区单相负载所占比例较大,应考虑分层单相无功补偿或自动分相无功补偿,以避免由一相采样信号作无功补偿时可能造成其它两相过补偿或欠补偿,这样都会增加配网损耗,达不到补偿的目的。
装设并联电容器后,系统的谐波阻抗发生了变化,对特定频率的谐波会起到放大作用,不仅对电容器寿命产生影响,而且会使系统谐波干扰更加严重。因此有较大谐波干扰而又需补偿无功的地点应考虑增加滤波装置。
2.3 对低压配电线路改造,扩大导线的载流水平
按导线截面的选择原则,可以确定满足要求的最小截面导线;但从长远来看,选用最小截面导线并不经济。如果把理论最小截面导线加大一到二级,线损下降所节省的费用,足可以在较短时间

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hou48411
    hou48411 沙发
    楼主:2 楼的公式“Px=3IjsR0L╳10-6(kW) ”中“Ijs”应该是平方吧。
    2008-03-27 23:08:27

    回复 举报
    赞同0
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    降损节能值得推广!
    2008-03-19 23:21:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 配电系统损节措施
    我国现有电力系统中,35kV以上电压等级输变电系统主要担负着远距离传输电能的作用,l0kV及380/220V电压等级则是配电系统的主体,与用户关系最为密切。电能通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过
  • 通过对机械工厂动力设备及照明的工作性质分析,对节能措施主要从以下三方面进行阐述:在变压器容量的计算及选择;对动力设备运行中产生的无功率进行有效的补偿;对配电间位置选择的重要性。
  • 空调系统的节能措施分析
    内容简介 本文主要对空调系统的节能控制措施进行了探讨分析,可供广大同行参考。
  • 暖通空调系统节能的问题及措施
    本资料为 暖通空调系统节能的问题及措施,Word版本。 概述: 暖通空调的设计中,做到对建筑的全面分析了解,是整个暖通空调系统生命周期中非常重要的一环,是后续的合理设计、施工和运行空调,并达到最终使用
  • 中央空调系统节能措施
    内容简介 随着我国经济建设的快速发展,城镇居民生活水平的提高和住房面积的改善,中央空调系统更加普及。它为人们创造了一个舒适的环境,但20世纪70年代的全球能源危机,使中央空调系统这一能源消耗大户面临严
  • 空调系统节能技术措施探讨
    内容简介 基于空调系统中存在大量的能源浪费现象,从空调工程设计和运行管理角度进行节能探讨,提出了一些空调节能技术措施。
  • 浅析空调新风系统的节能措施
    内容简介 分析了空调系统的主要能耗部分,并对新风系统的节能作了探讨;用一个实际工程节能改造实例进行了说明。
  • 浅谈配电损节措施
    按照国家关于电力行业节能减排的工作要求,国家电网公司提出了建设环境友好型、资源节约型企业的目标,并将其写入了社会责任报告书
  • 配电系统节电技术措施
    降低供配电系统的线损及配电损失,最大限度的减少无功功率,提高电能的利用率,是当前建筑电气领域中节电的重要课题之一。为了实现这一目标,采取了如下措施:选择及合理使用节电配电变压器、减少线路损耗、提高功率
  • 供热系统节能分析与改造措施
    供热管网问题与改造措施,热源问题与改造措施,水力工况失调问题与改造措施,动力设备问题与改造措施,热气回收装置的改造
  • 中央空调系统节能措施浅析
    以节能为原则,从实际工程设计出发,在空调冷负荷确定、设备选择及水系统形式等方面分析了中央空调系统的节能措施。准确计算逐时空调冷负荷、确定冷机搭配、冷水循环泵和热水循环泵分别设置、空调水系统采用变流量系
  • 基于冰蓄冷空调系统设计论其节能措施
    空调冰蓄冷技术是20世纪90年代以来在我国兴起的一门实用综合技术,实施该技术能够有效地“移峰填谷”平衡电网的供电负荷,具有显著的社会和经济效益。所谓空调冰蓄冷技术,就是在夜间用电低谷期,采用电制冷机制
  • 建筑空调系统节能设计技术措施
    摘要: 我国能源形势紧迫,因此节能减排是一项重大举措,作为耗能大户的空调,必须设计出新的节能措施,以实现空调的节能。本文首先分析了当前空调系统设计方面存在的问题,进而提出了空调系统节能设计中的若干节能
  • 住宅采暖系统的节能措施分析
    内容简介 能源问题以及环境问题是当前国际和国内社会关注的共同问题,更切实关系到可持续发展以及资源的合理利用。本文就当前采暖系统的设计、运行现状以及采暖收费等政策问题,提出了解决住宅采暖节能的办法。
  • 中央空调系统节能 措施
    内容简介 随着我国经济建设的快速发展,城镇居民生活水平的提高和住房面积的改善,中央空调系统更加普及。它为人们创造了一个舒适的环境,但20世纪70年代的全球能源危机,使中央空调系统这一能源消耗大户面临严
  • 试论空调系统的节能措施与管理
    内容简介 空调节能已日渐成为刻不容缓的大事,必须加强空调设备的节能管理。本文根据笔者从事物业管理工作过程的经验,从围护结构、空调的冷热源、空调的末端及空调水系统等几个方面提出了一些节能措施,并探讨了空
  • 冰蓄冷空调系统设计及其节能优化措施
    本资料为冰蓄冷空调系统设计及其节能优化措施,文章阐述了冰蓄冷空调系统的设计方法.针对冰蓄冷系统初投资较高制约其发展的现状,着重分析介绍了几种冰蓄冷空调系统设计的节能优化措施。内容详实,值得参考下载。
  • 机房空调的节能措施
    文章详细的介绍了机房专用空调实现节能的方法,对机房空调机组的设计者运行维护人员均能起到很好的借鉴作用。
  • 对工程供配电系统节能设计的探讨
    在电气设计领域,节能的重点在于合理的供配电系统设计和节能技术和产品的推广应用。文章对电气节能在工程设计中的应用进行探讨。
  • 中央空调系统能耗及节能措施
    建筑能耗现状及中央空调节能分析及节能途径介绍,包括新能源、新技术等内容

阅读下一篇

设备电缆发热求救!!!

设备额定功率40.5*4,最大功率60*4,电缆距离40米,设备为模块式中央空调主机,配185平米的线,运行时发热严重。为什么?电缆厂提供的参数185的线气温30度时最大电流325A,达到国标了吗?

回帖成功

经验值 +10