申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
指针式电流表与互感器匹配的问题1.现有一台低压电机电流互感器(BH0.66)是75/5安装在配电房内,指针式电流表(6L22)为75/5的安装于距配电室大约120米的生产区内,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差50%,电流互感器二次负载能力为2.5va,二次接线为铜线2.5mm2,经查验为电流互感器带负载能力太小所致;像这样的电流互感器只能给近距离的指针表配用,不知配用数显表怎么样(大约120米距离),另外就是像这样生产区和配电室相距较远的情况下现场应该安装什么的电流表,配电室又应该选用什么样的互感器?有没有带负载能力较强的电流互感器?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报