土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器

干式变压器

发布于:2010-04-16 17:33:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
GB10228-2008T 干式电力变压器技术参数和要求.pdf

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wang13422853305
    wboy8759 发表于 2012-5-10 16:50 这个东西美中不足:缺少附录部分。来学习下经验
    2013-09-02 22:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • wenkenman
    wenkenman 板凳
    虽然是三年以前的帖子了,但是真心有用,顶一个哦。谢谢楼主分享。
    2013-07-29 09:16:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

指针式电流表与互感器匹配的问题

1.现有一台低压电机电流互感器(BH0.66)是75/5安装在配电房内,指针式电流表(6L22)为75/5的安装于距配电室大约120米的生产区内,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差50%,电流互感器二次负载能力为2.5va,二次接线为铜线2.5mm2,经查验为电流互感器带负载能力太小所致;像这样的电流互感器只能给近距离的指针表配用,不知配用数显表怎么样(大约120米距离),另外就是像这样生产区和配电室相距较远的情况下现场应该安装什么的电流表,配电室又应该选用什么样的互感器?有没有带负载能力较强的电流互感器?

回帖成功

经验值 +10