化学实验室装修设计的建筑要求包括房间位置、层高尺寸、房间要求、门的要求、窗的要求、墙面要求、楼地面要求这7部分内容。①房间位置:底层放置重量大或有防震需求的设备;至于房间朝向,根据实际需求而定;有防噪音需求的房间放在高层。②层高尺寸:如果化学实验室需要吊顶,那么层高必须相应增加。③房间要求:如洁净度、温湿度、防噪、防震、耐火、耐腐蚀,这些都是重要的指标要求。④门的要求:需要从内开与外开、单向弹簧与双向弹簧、隔声、保温、屏蔽、自动性等方面来考虑。⑤窗的要求:需要从开启方向、部分开启、单双层结构、遮阳、固定性、密闭性等方面来考虑。⑥墙面要求:需要从墙裙高度、耐酸碱、隔热、吸声、消音、屏蔽、色彩等方面来考虑。⑦楼地面要求:需要从清洁、防雨、防滑、防静电、防放射性污染、隔声、干燥等方面来考虑。洁净室用材1.回风管采用热浸锌板制作,附有净化效果好的阻燃PF发泡塑料板。2.洁净车间地板可采用环氧树脂自流地板或高档耐磨塑胶地板。如果有防静电要求,可以使用防静电类型。3.净车间墙板和顶板-一般由50mm厚的夹层彩钢板制成,外形美观,刚性强。弧彤角, 门,窗框等通常由特殊的氧化铝型材制成。
以上就是上海三仁总结的相关回答,希望能给你带来帮助
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
新GMP要求轧盖间为B+A或C+A,第三十七条又规定:由于轧盖会产生大量的微粒,应设置单独的轧盖区域并设置适当的抽风装置。轧盖区为百级,满布FFU,抽风装置怎么设置?房间没必要全排风,能耗大。抽风如果设在扎盖正上方会对层流有影响,不太可能。或者扎盖设备上自带抽风装置,这样的话排风管仍然需要上升到夹层,对层流还是有一定影响,但比上面的好一些。各位讨论一下应该怎样做呢?