土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电伴热带 导线根数&漏电保护 求教

单相电伴热带 导线根数&漏电保护 求教

发布于:2010-04-14 21:46:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
在石化以及天然气管道上用的单相电伴热带,
有如下疑问
1.两芯电缆(L,N)还是三芯(L,N,PE). 我觉得应该是三芯吧。呵呵。

2.需要加漏电保护么?
比如说我有10个电伴热带引自同一个动力配电箱。那么我在每个支路需要加漏电保护么?
在总的断路器上需要加漏电保护么?

谢谢了。

PS: 如果说明原因更好了,呵呵。。如果有相关规范就更好了。呵呵。

[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-4-14 21:48 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fangguangming2000
    单相电伴热带就是两心的啊,三相电伴热带才是三心的,用两心还是三心,要根据现场提供的电压来选择电伴热的种类。
    如果有很多个分支路的话,最好每个支路都加个漏电保护,这样的话,一个支路出现故障不影响其他支路的正常工作。

    扬州恒威电热科技公司 方工0514-85540801
    工作QQ909233737
    2012-08-01 08:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • zaipengliu
    zaipengliu 板凳



    谢谢解答了,呵呵。。
    2010-06-30 22:34:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多