土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS 高压柜交流控制电源问题??

UPS 高压柜交流控制电源问题??

发布于:2010-04-14 21:23:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压柜控制电源经常取自进线PT二次,条件许可的话,再加个UPS,如下图所示:

请教,在高压柜中,此电路(交流控制电源)有什么问题不?

疑问: 1. 当市电正常时,如负载容量超过PT容量,比如负载容量为1000VA,在负载超PT容量运行时,UPS内电池会不会供电?
2.如UPS内电池不供电,那PT严重过载,很可能会烧坏,6A的微断是不是选大了?

[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 编辑 ]

未标题-2.jpg

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • 小林电气
    小林电气 沙发
    单只PT供电500VA确实不能满足,如仅作为直流屏浮充500VA倒是足够。
    建议采用2只PT额定容量1000VA,再由升压变压器1000VA 60/380V △/Y0接线,PT与变压器之间用10A熔断器保护。
    2017-01-04 09:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • phr04025310
    phr04025310 板凳
    学习 楼主想法很新奇
    2015-07-11 09:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多