土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向板跨度5m,板厚120mm,没有加次梁,挠度不够

双向板跨度5m,板厚120mm,没有加次梁,挠度不够

发布于:2010-04-14 18:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm计算出来的挠度,显示红色~~~我通过加大板底配筋量,挠度满足了要求~~~

大家有没有用过这种方法啊?效果还好吗?

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • zm995673804zjy
    PKPM算的挠度对单跨双向板是准的,其他情况都不准。比较保守的
    2016-07-06 16:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • zyb_19900918
    zyb_19900918 板凳
    感觉应该增大板厚吧。
    2014-09-09 17:35:09

    回复 举报
    赞同0