土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 24000KW的同步电动机保护的配置

24000KW的同步电动机保护的配置

发布于:2010-04-13 10:03:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
24000KW的同步电动机保护:除常规的过流、电流速断及差动外,还需配置其他保护。请有经验同行指导

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • satan436
    satan436 沙发
    区管答的已经很全了。如资料不全可参考大型发电机保护配置,相差不多。
    2010-05-25 01:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    区管说得很全了,我们也有一台进口的芬兰ABB的24MW的同步机,采用软启动,保护也就区管所说的这几种.
    2010-04-18 12:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流绝缘监测装置的问题

我厂直流有两段直流母线,每段母线上都配置了一套直流绝缘监测装置,是微机型的,不是传统的继电器型直流绝缘监测装置,问题是以前用传统的直流绝缘监测装置时,当两段直流母线联络运行时,需要退出一套直流绝缘监测装置,为什么用微机型的,还要沿袭老习惯要退出一套呢, 还有传统的直流绝缘监测装置,由于功能简单只能监视母线绝缘障碍,当联络运行时,由于防止电桥不平衡而导致误报警,所以要退出一套,而现在使用了功能强大的微机直流绝缘监测装置,但其只能监视某一段母线的绝缘,退出一套以后,那另一段直流母线不是没有绝缘监视装置了么,如果此时发生直流接地,会有什么后果?

回帖成功

经验值 +10