土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流绝缘监测装置的问题

直流绝缘监测装置的问题

发布于:2010-04-12 20:52:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂直流有两段直流母线,每段母线上都配置了一套直流绝缘监测装置,是微机型的,不是传统的继电器型直流绝缘监测装置,
问题是以前用传统的直流绝缘监测装置时,当两段直流母线联络运行时,需要退出一套直流绝缘监测装置,为什么用微机型的,还要沿袭老习惯要退出一套呢,
还有传统的直流绝缘监测装置,由于功能简单只能监视母线绝缘障碍,当联络运行时,由于防止电桥不平衡而导致误报警,所以要退出一套,而现在使用了功能强大的微机直流绝缘监测装置,但其只能监视某一段母线的绝缘,退出一套以后,那另一段直流母线不是没有绝缘监视装置了么,如果此时发生直流接地,会有什么后果?
拜求高手大侠们解答!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 额的神
    额的神 沙发
    首先从绝缘监测原理上来说:
    绝缘仪有基于直流信号检测和基于交流信号检测两种,也就是说通过给馈线支路施加一个直流或交流信号来监测馈线支路的对地绝缘状况、。据我所知如是基于交流信号的绝缘仪是不可以并机的。
    在从直流系统的接线方式来说:
    直流系统母线分段的情况有四种:1 一充(电机)一电(池),2 二充一电 ,3 二充二电 4 三充两电
    前两种情况虽然也有分段,但其充电机组和电池组正常运行时都不是独立运行的,故该直流系统宜用一台绝缘监测仪监测馈线支路的绝缘状况;而后两者则是两套独立的直流系统只不过是在两直流系统母线间加装母联开关,这两种方式往往要求加装两套绝缘监测仪,每套绝缘仪只监测一段母线。而对于两套独立运行的直流系统来说,其任一段直流系统的充电机组和电池组故障都可认为整个直流系统为非正常运行,要及时进行处理。也就是说母联开关合闸(两段母线并列运行)的情况下的故障运行时间不应该很长。则某段直流母线没有绝缘监视的情况只是短时的。
    只要不会出现母线失压,其他短时故障或不当是可以允许的
    2010-04-15 15:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • hczlw
    hczlw 板凳
    有一个可能
    有种接地选线的原理是这样,发生接地后,向直流系统发出一个高频交流量,没有接地的回路中,高频交流量回返回,接地回路里,通过大地短路就不返回了,据此选择接地线路。如果不退出一套,二套都发高频交流量,会产生叠加
    2010-04-15 14:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

失业了~~做过2年变电站现场二次和继电保护调试~~~有哪里招人的么~~

能做二次检修维护,继电保护调试。有没有哪个单位要的~~~谢谢~

回帖成功

经验值 +10