照度计算公式的困惑

发布于:2005-08-15 11:12:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近看照度计算公式的时候遇到问题,,,
不同的书计算公式不一样
总的来说就是分母里有个有K0,有个没K0,K0为照度补偿系数,根据环境洁净度不同,在1.3~到1.5间取值
请拿为前辈高人指教一二,多谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cyong522
    cyong522 沙发
    K0--照度补偿系数;
    最低照度补偿系数Kmin
    灯具类型 距高比(L/H)
      1.2 1.6 2.0
    直接型 1.0 0.83 0.71 0.59
    半直接型 1.0 1.0 0.83 0.45
    间接型 1.0 1.0 1.0 1.0
    根据上表,可计算最低照度
    2007-08-27 14:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • sryks
    sryks 板凳
    我连算都不会算啊!只有自己做一个EXCEL表格,把数据往里填,让电脑自动算,然后再根据实际定!
    2007-08-27 09:29:27

    回复 举报