土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地灯的漏电保护问题

地灯的漏电保护问题

发布于:2005-08-15 10:35:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
按设计规范地灯都要接PE线,可是在实际工作中防漏电的措施很难做好!到雨天就不能正常运行了,尤其是LED的地灯,每个回路带的灯具又多,漏电电流累加在一起就很大了!我在一工程中没用PE线而是改用隔离变压器,用36V的变压器呢LED灯的发光颜色又不正常,于是我用220V的隔离变压器,可是安全的问题一直让我为难!不知各位对地灯的安装是如何处理的?请各位有经验的朋友多多谈谈建议!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cuijy
    cuijy 沙发
    经常遇到同样问题,顶。
    2005-08-19 10:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • yangzq_001
    yangzq_001 板凳
    这个问题很棘手,我现在的主要是把防水做好,加PE线
    2005-08-18 14:28:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多