土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷规范中要求的气压给水设备?急!!!

自喷规范中要求的气压给水设备?急!!!

发布于:2005-08-15 10:57:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷规范中:
10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。
我想请教大家:5L/s流量是指什么,是稳压泵的流量吗?还是只要求气压罐储存按5L/s、10min计算的消防用水?气压罐的选型参数并没有流量啊!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • formula1dragon


    请教zhh093兄:这个3.2t是指气压水罐的总容积吗?还是指有效水容积?为何我算得的气压水罐有10t?请速回,我就要出图了,急!!!谢谢!!!
    2005-08-16 17:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhh093
    zhh093 板凳
    根据规范的要求计算的气压给水设备的容量应该为3.2t的
    而且喷淋有明确的要求稳压泵流量不超过1L/Sde
    2005-08-15 16:33:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公楼里设消火栓

请教一下,什么样的办公楼里需要设置消火栓?

回帖成功