办公楼里设消火栓

发布于:2005-08-15 10:37:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下,什么样的办公楼里需要设置消火栓?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 果汁
    果汁 沙发
    老问题了 《建规》8.4.1条:五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

    办公楼按其他建筑考虑。
    2005-08-15 11:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • hjw965
    hjw965 板凳
    5层以上或V>1000
    2005-08-15 10:48:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。