我做的一屋顶消防水箱,审图的要我从水箱接一路管道给公共卫生间,说是为了防止水箱水质变坏,请教大家,这样虽然也用了保证消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提宝贵意见.

全部回答(9 )

  • kibo
    3,假如这个水坏了,然后又被厕所用了,嘿嘿,拿来冲洗厕所还只不过会吓着人(感官不好而已),万一被洗手了可咋办呀!!!
    4,以上担心请楼主三思。个人认为,一件事也好,一种设计方法也好,如果没见到大家经常在做、在用,还是要好好思量,别人不用,往往这里是有其弊端的。
    2005-09-04 20:23:04 来自 PC 评论 举报
  • kibo
    2,如果让一部分水箱的水不断地使用,不断地补充,来达到水质不会变坏。措施一般就是以前生活消防合用水箱的“消防水不被动用”的措施。但是有一个问题就是你要富余一些水量出来给他循环,富余多少呢?5%?10%?20%?不管多少,这个水箱是要变大了。不只是水箱变大,还要单独扯管子去厕所,水还要够厕所用,水还要被厕所用,厕所没人用水,你的水质一样变坏。这个建筑不可以是住宅(谁家也不愿意撤这个管子),如果是办公楼或者公家的不管是什么楼,五一、十一、过年他一定会放假,一放七天,这水箱的水不就不卫生了?只见到有人规定水箱水不能变坏,但是没人规定啥是好啥是坏。放48小时它就坏了,放48天也不见得能坏到哪里去。:)
    2005-09-04 20:18:04 来自 PC 评论 举报