土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于风机盘管冷量与风量问题

关于风机盘管冷量与风量问题

发布于:2010-04-12 13:54:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在我一直有个问题困扰,关于风机盘管的冷量与风量问题,听很多说设计的时候,参考冷量,核实风量。如有办公室面积15m2,吊顶高度2.5米,不当阳的房间,选用3.5KW的就可以了,而按风量及换气次数,最多也需要400m3/h。现在就出现了问题,一般盘管机制冷量为3.5KW的,风量就在500-600m/h,如果我用散流器调节风量到400m3/h,那冷量是不是保证不到3.5KW。
希望高手指点
  • chenglei0108
    chenglei0108 沙发
    按照冷量,抓住重点,要的使温度,不是风量
    2010-07-10 10:28:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五星级酒店的大厅温度要求

RT希望说详细 一些,冬、夏季如何,对应的室外温度是多少的?